Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подогрев капиллярной трубки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
lassclassic
Зачем осуществляется подогрев капиллярной трубки при -30 (Нагреватель капиллярной трубки НКТ входит в состав зимнего комплекта у Мицубиши) ?
Neowise
Чтобы не перемерзла.
SSA
Вопросы, прямо скажу, относятся к компетенции монтажника сплита. biggrin.gif
Особенно по составу.
LordN
подогрев капилярки восстанавливает её Kv до расчетных значений. т.к. фреон с высоким Тпо имеет большую плотность что увеличивает Kv капилярки
SSA
Как то лихо тему подредактировали...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.